土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑给排水
\
如何将气压给水改为变频给水
如何将气压给水改为变频给水
我小区原先购买的可能是气压给水设备,有气压罐,水压到5公斤电机停下,水压到4公斤电机运行。我们现在想采用恒压24小时供水,是不是要改为变频给水设备!
如何改造?改造的费用多少? 水是温泉!
请告知联系人及电话!
发布于
2003-10-13 12:42:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
bj2574
气压给水设备也可以是24小时给水呀,只不过启停泵的压差太大了,0.05MPa即可。
2005-04-28 18:07:28
来自 PC
评论
举报
bj2574
原则上是对的。但还是有点问题:
一般来说,变频供水的水泵是按设计秒流量(甚至还要大一些)选定的,而气压给水的水泵好像不是。有一点差异。所以我建议按shangqs的建议改造,同时,控制工艺要调整:1-增加变频泵欠压时自动转入工频而自动变频投入备用泵;2-增加气压稳压睡眠及唤醒功能。要不然无人用水时水泵为保压还是在转呀。
2005-04-28 18:02:28
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
llqxy
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
3
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(20 )
