土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何将气压给水改为变频给水
我小区原先购买的可能是气压给水设备,有气压罐,水压到5公斤电机停下,水压到4公斤电机运行。我们现在想采用恒压24小时供水,是不是要改为变频给水设备!
如何改造?改造的费用多少? 水是温泉!
请告知联系人及电话!

全部回答(20 )

  • bj2574


    气压给水设备也可以是24小时给水呀,只不过启停泵的压差太大了,0.05MPa即可。
    2005-04-28 18:07:28 来自 PC 评论 举报
  • bj2574


    原则上是对的。但还是有点问题:
    一般来说,变频供水的水泵是按设计秒流量(甚至还要大一些)选定的,而气压给水的水泵好像不是。有一点差异。所以我建议按shangqs的建议改造,同时,控制工艺要调整:1-增加变频泵欠压时自动转入工频而自动变频投入备用泵;2-增加气压稳压睡眠及唤醒功能。要不然无人用水时水泵为保压还是在转呀。
    2005-04-28 18:02:28 来自 PC 评论 举报
加载更多