普通低压进线断路器,有选择四极必要吗!
普通低压进线断路器,有选择四极必要吗!
近年来,许多设计院对于普通配电小区,低压断路器大有都选四极的趋势,进线断路器尤其最多,是不是国家有这方面的规定。传统上基本上都是三极的呀,断路器便宜,又省铜材,现在铜材真是太贵了!
发布于
2006-08-23 14:15:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
lyjwhy
摘了一段话供参考:
(1)TN-C系统。TN-C系统中,N线与保护线PE合二为一(PEN线),考虑安全,任何时候不允许断开PEN线,因此绝对禁用四极断路器;
(2)TT系统、TN-C-S系统和TN-S系统可使用四极断路器,以便在维修时保障检修者的安全,但是TN-C-S和TN-S系统,断路器的N极只能接N线,而不能接PEN或PE线;
(3)装设双电源切换的场所,由于系统中所有的中性线(N线)是通联的,为了确保被切换的电源开关(断路器)的检修安全,必须采用四极断路器;
(4)进入住宅的单相总开关,宜选用带N极的二极断路器(检修时作隔离器之用)
(5)用于380/220V系统的剩余电流保护器(漏电断路器),中性线必须穿越保护器的零序电流互感器(铁心),防止无中性线的穿过,使220V的负载有泄漏电流而误动作,此时应选用四极或带中性线的二极剩余电流保护器。
2006-09-05 14:10:05
来自 PC
评论
举报
wyf-8
是不是带备用发电机的,发电机的零线不宜与电风零线联接,所以选四极
2006-09-05 13:32:05