小高层加人防后为什么地上墙体超筋?紧急求助
小高层加人防后为什么地上墙体超筋?紧急求助
现在作一个小高层,地上11层,地下一层,加设人防后,地上一层竟然出现墙体超筋,这是为什么?求助各位高手,帮帮忙,考虑些什么就调过了?
发布于
2006-08-23 13:55:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wwzzgg1973
是框剪结构?是不是上下层刚度突变太大?墙太薄?
2006-08-25 09:54:25
来自 PC
评论
举报
scorpionsuper
前后两种情况,嵌固部位取在什么地方?
2006-08-23 23:10:23
来自 PC