817.当地的冷水计算温度能影响 的计算结果。
A 水加热器热媒与被加热水的计算温度差;
B 经计算确定的循环流量;
C设计小时热水量;
D设计小时耗热量;
E贮热量;
F设计小时供热量;
G膨胀水箱的有效容积;
H只有一台加热设备,且定时供应热水的膨胀罐的总容积:
I有多台加热设备的集中热水供应系统的膨胀罐的总容积:
J贮热容积;
K表面式水加热器的加热面积;
L膨胀管的直径;
M膨胀管高出生活饮用高位水箱水面的垂直高度;
N膨胀水箱水面高出系统冷水补给水箱水面的垂直高度;
O经计算确定的热水配水管道的热损失
P循环水泵的扬程。
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
(60-15)/(70-15)不一样
其中:
60℃——《注册工业设备工程师执业手册——建筑给水排水工程》144页公式8.14
70℃——《注册工业设备工程师执业手册——建筑给水排水工程》98页 公式6.15 和 126页倒数第8行
4℃——《注册工业设备工程师执业手册——建筑给水排水工程》126页 表7.7
15℃——《注册工业设备工程师执业手册——建筑给水排水工程》126页表7.7