大家认为消火栓出口压力一般是多少?20米左右差不多吧?如果有个多层厂房(3~4层),你认为几层以上也就是几米的高度就得放消防水箱,我们这里市政压力一般为25米。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句对于由变频供水的消防水箱进水控制,我认为可以在进水管上装电动阀,设开阀水位同时启泵,这个水位应为可满足18T水量的最高水位,只要一低于这个保证水位即启泵开阀进水,这样可以保证始终有足量的消防用水;再设一闭阀水位但不用同时停泵,这样即使泵仍在运行供平时生活用水,消防水箱也不会再进水。
由变频供水的消防水箱进水控制个人不赞成用浮球阀,因为是变频供水,水泵经常开启,消防水箱仅靠浮球阀顶住进水,浮球阀很容易损坏,而消防水箱一旦充满水之后就基本上不会使用,检查机会相对少,当浮球阀损坏时也相对不易发现。