土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 减压阀能不能完全关闭

减压阀能不能完全关闭

发布于:2006-08-23 10:24:23 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我做了一个车间氮气、氩气管道项目,两种气体在车间内用气点都含有1.7MPa和0.8MPa两种压力,在车间入口分别设置了减压阀组,选用了活塞式减压阀,问了阀门生产厂家说减压阀始终是处于开启或微启状态,那么如果车间内低压用气点全部关闭时减压阀还处于开启状态的话,低压端压力就会升高到超出设定压力,安全阀就会开启,如果低压端用气点一直关闭或间歇关闭或用量很少那么安全阀就会一直跑气,
请问有没有只要低压端高于设定压力减压阀就完全关闭这样的减压阀呢。有的话有劳高手们给提供点资料。
没有的话我所说的这个问题该怎么解决呢?
  • fanxiaoqi
    fanxiaoqi 沙发
    任何减压阀都不可能完全关闭,肯定会有小量的气体泄漏,不可能完全防止,你只能在选用减压阀时选用泄漏量小的阀门,我上次在微量高压氧气系统上用的是美国GO的减压阀,他们的泄漏率是万分之一;同时减压阀的流量系数选的不要太大,一般大10%--20%就足够了,另外减压阀的形式选用膜片式的,他们的控制精度和灵敏度要远远高于活塞的,有的膜片式减压阀的先导阀上可以安装电磁阀,他们也可以在阀后压力超压后保护系统。
    2006-08-23 17:14:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。