土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水箱的增压设备

消防水箱的增压设备

发布于:2003-10-12 09:38:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如果建筑物的屋顶需要放消防水箱,那么水箱与最不利消火栓的距离一般是不是要有7~8米,因为水枪一般要有一定的7米充实水柱,如果水箱和消火栓没有以上的高差,那就得在水箱旁设稳压泵和气压罐吗?以满足最不利消火栓的出水压力,增呀设备和水箱一起放在屋顶,请问各位师兄是不是这样做的?如果不对请给我指点一下,谢谢!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • wkindyak
    wkindyak 沙发
    屋面试验消火栓不是最不利点,最不利点消火栓应该是起保护作用的又在最高最远的消火栓,试验消火栓只是用来试验用的,不必达到7m 的水柱。
    2003-11-01 15:20:01

    回复 举报
    赞同0
  • 小河湾湾
    小河湾湾 板凳
    何必呢,既然要设稳压泵气压罐,屋顶有水箱可以考虑取消。
    2003-11-01 14:47:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 714 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于山上的多层建筑室外消防如何作法?

关于山上的多层建筑室外消防如何作法?其条件是,建筑体积50000立方,按《建筑防火规范》要求设室外消火栓。但其地势高没有市政管到。其室外消防管如何设计,请各位多多指教。

回帖成功

经验值 +10