土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵回灌井技术探讨

地源热泵回灌井技术探讨

发布于:2006-08-23 09:28:23 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
请问在座哥哥们,我是做地源热泵的,现有一个为题想请教一下大家:
我们在实际工程中由于用大量的地下水,提取水中的能量后将水再排到地下,现在遇到的问题是过一段时间后回水井回灌困难,有的甚至无法排灌,以致大量的水源白白浪费,各位哥哥们有什么好的建议互相交流一下。QQ:181905270

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • yanlufeng
    yanlufeng 沙发
    取用地下水的水源热泵一定要作到地下水100%回灌 !!!
    一定要作到地下水不受到污染!!!
    不管遇到什么问题,都能解决,一定要解决!!!
    2009-08-26 10:23:26

    回复 举报
    赞同0
  • liyaokun
    liyaokun 板凳
    如十四楼所说,井 的 堵 塞 原 因 可 分 为 物 理 ,化 学, 生 物三 方 面 ,比 较 复 杂 ,但一般采取定期洗井或不断提高回灌水压耒维持稳定的回灌速率。
    2009-08-24 09:37:24

    回复 举报
    赞同0