土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 对规范的一句话理解不清 请指教

对规范的一句话理解不清 请指教

发布于:2006-08-23 09:26:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
GB50057-94建筑电气防雷设计规范 第二章 第2.0.4条 第六款 里面有这样一句话“在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15M及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物”那么是不是意味着成片开发的楼盘 预计年雷击次数小与0.06次/a 的21米高六层建筑物都不需要做防雷了?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • xhj777
    xhj777 沙发
    规范以外的就可以不做,但是不等于鼓励你不做。。。对头
    2008-12-21 16:05:21

    回复 举报
    赞同0
  • hhsscc
    hhsscc 板凳

    坚决同意,支持
    2006-09-12 08:04:12

    回复 举报
    赞同0