存在心里挺久的疑问,关于消防车道的荷载取值,规范给的等效均布荷载,应该是对板进行计算的。
各位在建模的时候,怎么输入呢?直接根据单向板双向板按规范输入20~35的数值?
这里面差别差不多2倍,在算梁、柱的时候,这个差别可不是一般的小。
论坛里面有人也提到梁板分开算,但是这个如何实现呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dq20052005
    dq20052005 沙发
    同上,确实朱丙寅的书中有解答,里面有张表可以用。
    2011-12-14 17:03:14

    回复 举报
    赞同0
  • mkvedsvuyi
    mkvedsvuyi 板凳
    朱丙寅建筑结构设计问答及分析一书中有详细解答