发布于:2011-12-10 10:21:10
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
在抗震规范GB 50010-2010第3.4.3-1表中,要求“在规定的水平力作用下,楼层的位移比大于1.2时为平面不规则,即按3.4.4 1 1)款中应计入扭转影响,此处的扭转影响
是否为考虑双向地震作用”,在条文解释中“该水平力一般采用振型组合后的楼层地震剪力换算的水平作用力,并考虑偶然偏心“;此处应该是指位移计算要考虑偶然偏心吧,在上面的位移比限制是在不考虑偶然偏心下的限制还是考虑偶然偏心下的限制好像没有说清楚。现在应该是明确了所有建筑在计算位移比时都必须考虑偶然偏心。
[
本帖最后由 sclgh1979 于 2011-12-10 10:25 编辑 ]
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板客厅吊灯十大品牌
掌柜比较平易近人,产品的款式比较新,发货速度还挺快的。
欧普吸顶灯安装
店里的耐克和阿迪运动包很受年轻男士欢迎,外套采用的材质是漆皮的。
餐厅吊灯价格
商品的款式非常多:有单肩的、手提的、斜挎的和衬衫等。
吸顶灯什么牌子好
回复 举报
在单向地震作用下位移比大于1.2还要考虑双向地震作用,但是不与偶然同时考虑!
回复 举报