土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室内地沟采暖管道坡度问题

室内地沟采暖管道坡度问题

发布于:2006-08-22 22:20:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我最近做了一个工程,地沟长度128m,采用同程式,只有一个地沟入口,请问施工时候,坡度怎解决!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • zzl_118
    zzl_118 沙发
    建筑的室内地沟一般不做坡度,我们做的时候一般是只给土建专业提供大小就可以了.
    经验:做民用和公用建筑我现在一般都提供比较大的半通行地沟,宽度一般在1.2高都大于1.5了,土建专业对于这样的地沟很简单就作了.做这么大的原因是,地沟内做的是采暖回水管道,要求施工的时候紧靠一侧安装.装修的时候地面不是木地板就是高级地板砖,一旦回水管道漏水要是一般400x400的地沟,管道就无法检修,你砸谁家的地板也不行啊,我们这里的几个小区就存在这样的问题了.地沟宽点,对于工程造价没有增大多少,砖不是很值钱啊.宽点人起码带焊枪可以爬进去寻找流水点.
    为什么没有坡度,因为一旦漏水就不会是少量,当你知道的时候早就满了,就是地沟没有坡度,水也回往可流的地方流,在室外阀门井就看见了.即使做了坡度,100多米高差也很小,土建干的时候也是会本施工单位抹杀的,所以可以不做坡度.
    不过现在的小区一般有地下室.就可以省去这个问题.公共建筑还是沟大点.要是小了到时候没有人说你省钱了,只有人说设计人考虑问题欠佳.
    2006-08-23 10:43:23

    回复 举报
    赞同1
  • nky6666
    nky6666 板凳
    一般不做坡度吧,但人孔的数量太少了,一般是隔20~30米一个
    2006-08-26 08:48:26

    回复 举报
    赞同0