土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教冷水机组问题

请教冷水机组问题

发布于:2006-08-22 21:12:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我现在需要配一台50m3/h的工业用冷水机组,要求保证全年提供13℃的冷水,回水为18℃,不知要不要配换热器?(是不是冷水机组出来就可有13℃的冷水)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xfj528
    xfj528 沙发
    楼主的要求完全可以达到。需要设置一个冰水储水箱以保证冰水使用量。至于你所需要的温度完全可以通过调整机组来达到要求。
    2006-08-28 16:00:28

    回复 举报
    赞同0
  • nitsu
    nitsu 板凳
    如果你所用的冷媒水是自来水或纯净水(无腐蚀)!可以不采用热 交换器!至于冷水机组出水13度,完全可以通过机组温控设置!至于回水温度要靠你的热负荷决定,既然已经给出流量!相必制冷量等参数都已经经过计算!在安装水管路时可以采用旁通调节水流量!也可控制进出水温差达到5度!但没太大必要一定要把温差调节为5度!
    2006-08-22 23:06:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷量计算

请问高手,制冷量计算公式中:冷量Q=1.2×风量(工况点焓h1-工况点焓h2)/3600 中的工况电焓h2是怎么得出来的。小弟新手。请说的清楚一点,谢谢了!

回帖成功

经验值 +10