此情况是否还可套用门钢规程
此情况是否还可套用门钢规程
二跨21m,一台20t桥式吊车,轨顶标高10m,柱顶14.5m,砌体围护墙,是否还可套用门式钢架规程,请高手指教。
发布于
2011-12-09 21:41:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
rshow007
但是,柱子的高度超过门刚的要求了啊,我都把梁的挠度取得接近钢结构规范的要求,只是这样一来,梁就很大了。
2011-12-17 10:14:17
来自 PC
评论
举报
chineseboyjzg
可以按门钢设计,但围护墙宜改为彩板墙,
因为门钢的侧移大,砌体墙变形能力小。