土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助压缩机定子线圈为什么绝缘击穿
麦克维尔WPS350.2A地下水源热泵机组,运行时间到现在五千小时,机组突然停机保护,电机过热,测量压缩机内置热敏电阻组织超过500欧姆。定子线圈对地绝阻值缘为零。 配电运行记录仪上电源无故障记录,两台相同运行的机组另外一台却安然无恙。求助高手指点击穿的原因。放机油也没有异味。

全部回答(7 )

  • kuaianjia
    2个压缩机同时绝缘降低,可能行只有2个,1个原因是外部的电源突然故障造成,另1个原因是机组进水,绝缘同时降低!你这个机组2个压缩机是并联使用,蒸发器和冷凝器共用!
    2012-04-04 20:03:04 来自 PC 评论 举报
  • xyjin1986
    保内就快找供货商,过了保就要拆开仔细检查击穿的原因 。总是有原因的。实在找不出就是机组质量原因了。
    2012-01-18 21:11:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 878 人订阅

猜你喜欢

回帖成功