发布于:2006-08-22 20:32:22
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
各位大哥大姐师傅们好
我单位采用楼顶高位水箱供水。出水管采用DN100的渡锌管,因为本单位办公楼才6层,可跨度有300多米。所以出水管的横跨度有300米。这样在我单位所在的6层与水箱的落差在4米左右,由于横跨度又大,本单位所有的卫生间的给水点的水压严重不够。连便便都冲不掉。公共WC没关系拉。可领导的WC不能没关系啊,那关系大着呢。所以领导决定给管网加压。想加个泵。由于水箱还供消防管网所以不可能动水泵房水泵的注意。想在高位水箱旁加个泵。电源不是问题。在一万RMB内如何设计施工最合理。 求助大家了 能有图纸最好 没的话文字说明也行 小弟感激不尽
本单位卫生间就5个 2 个公共WC 3个局长的 给水点不高于30个 管网设计和安装都没问题
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报