【求助】双拼电缆一根3 1,一根3 2,PE线一根可以吗?
【求助】双拼电缆一根3 1,一根3 2,PE线一根可以吗?
200KW,120方双拼电缆拉至配电间,在安装时发现施工队买的电缆是一根3+1,一根3+,2,相线6根,N线2根,但是PE现就一根70方。这样安规可以吗?不可以的话,麻烦提供第几条?
施工队是省了一个PE电线的钱吧。。?我考虑让施工队写个说明,到时候出事情他负责
发布于
2011-12-09 16:24:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(78 )
yyinyun
学习了
2011-12-16 13:05:16
来自 PC
评论
举报
sunjijun227
能用,但不规范
2011-12-16 11:40:16
来自 PC
评论
举报