土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 施耐德断路器线圈能否长期供电?

施耐德断路器线圈能否长期供电?

发布于:2011-12-09 15:59:09 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我之前打过施耐德电话问他们的MT断路器的分合闸线圈能否长期供电,他们说可以,但是后来在群里一些人又说不可以。。。我想知道原因,望大侠不吝赐教

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • shengjiadianqi
    断路器里的分合闸线圈都是短时工作制的,是不能长期通电的。
    2014-03-29 13:08:29

    回复 举报
    赞同0
  • lijie28929086
    lijie28929086 板凳
    支持板凳的说法
    2012-04-17 16:22:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 356 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器在低压配电系统中应用

论文简介: 为了保证低压配电系统的可靠性,低压断路器的选择性成为终端低压配电系统设计的一项重要内容。低压断路器具有断路保护、过载保护、控制和隔离的功能,适用于工业与民用建筑终端低压配电系统,在低压配电系统中广泛采用。低压断路器在配电系统中若设计不当,就会影响供电回路的正常工作。笔者借此谈一下低压断路器,在低压配电系统设计中应注意的一些问题。 附件名:20111281323327503041.rar

回帖成功

经验值 +10