在热水系统中,换热器前的冷热水压力如何平衡?
比如冷水从屋顶水箱来,热水回水经过循环泵后进入换热器。冷热水交汇点压力不同,如何做?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 黄cyzf
    黄cyzf 沙发
    热水回水循环泵设温控器,正常用水循环泵不动作,顾回水压力不必和冷热水压力平衡
    2003-10-11 07:53:11

    回复 举报
    赞同0
  • wodd5458
    wodd5458 板凳
    冷热水交汇点压力就是屋顶水箱的水位高度,否则不回平衡。
    热水回水循环泵应正确选定流量和扬程,一般不要太大。