請教:一地下停車場要送新風,請問要如何計算所需通入的新風量,並用何種方式通新風,該停車場在地下三,四層.謝謝!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ytk1979
    ytk1979 沙发
    是排烟量按6次/h计算。补风量不小于其50%
    排风量按层高3m计算,小于3m的按实际高度计算,换气次数可参考技术措施P128,补风为排风量的80~85%。
    2006-08-23 15:14:23

    回复 举报
    赞同0
  • 陆庭侯
    陆庭侯 板凳
    地下车库排风量可按6次/h,补风不小于80%。
    2006-08-23 14:46:23