土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于互感器的准确性?

关于互感器的准确性?

发布于:2006-08-22 16:47:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近因为住宅分表和楼头总表电量对不上,我们就重新校验了电表发现没有问题,误差在允许范围内。用仪器检查了互感器才发现200/5的互感器,基本上测出来的变比都是37或38倍,很少测到是正好40倍的。互感器型号是LMZJ型,精度为0.5级。所以我想请教一下,互感器的精度到底是怎么算出来的?如果0.5级的互感器,他的变比误差应该不超过多少?

全部回复(31 )

只看楼主 我来说两句
  • maoping666
    maoping666 沙发
    以下情况供大家参考:我们商场供给肯德基的线路很有意思,供电线路长约80米,配电屏出线安装的计量表是400/5的互感器,肯德基现场安装的计量互感器是300/5的,每月用电量约4万度,每月都是出线处的电表高约200度,误差0。5%,我估计线路损耗的原因在于不规范的线槽,在一处拐弯段涡流较厉害(声音很大),互感器选得不同,误差也基本在可控范围内。
    2007-10-20 16:02:20

    回复 举报
    赞同0
  • liguoqing
    liguoqing 板凳
    一般情况下负荷电流是电流互感器一次额定电流的75%左右较好,但是负荷电流在电流互感器一次额定电流的30%-120%间,互感器变比选择应算正常。
    2006-08-29 21:45:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多