以下情况供大家参考:我们商场供给肯德基的线路很有意思,供电线路长约80米,配电屏出线安装的计量表是400/5的互感器,肯德基现场安装的计量互感器是300/5的,每月用电量约4万度,每月都是出线处的电表高约200度,误差0。5%,我估计线路损耗的原因在于不规范的线槽,在一处拐弯段涡流较厉害(声音很大),互感器选得不同,误差也基本在可控范围内。
2007-10-20 16:02:20
赞同0
-
liguoqing
板凳
一般情况下负荷电流是电流互感器一次额定电流的75%左右较好,但是负荷电流在电流互感器一次额定电流的30%-120%间,互感器变比选择应算正常。