本人设计一小区污水排水总平面,市政污水管接口在小区对面,中间隔着一60米的市政道路,该道路现正在施工,甲方考虑把穿路的污水管先埋设.根据本设计中推算的管道标高,在穿市政道路时的覆土厚度只有六十厘米左右,市政雨水管在本污水管的下方,距离约四十厘米左右(污水管管底至雨水管管顶).市政施工单位提出此穿污水管影响他们施工,要我考虑是否可以把污水管改成从雨水管下面走,可是两端的管底标高已定死,那我就想到"倒虹管"的概念,不知可行不?若可行,请教倒虹管如何设计,有哪些需要注意;若不可行,请问针对所述此种情况该如何处理?请各位不吝赐教.不甚感激
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
你是做小区污水的,其实这个污水穿道路应该有市政污水管道来考虑的(60米道路应该考虑两条污水主管道,如果没有60米,那应该一定距离设置一个市政穿越)……,你这个工程只能说明市政污水考虑欠佳
回复 举报