土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教一种出口温度偏高的原因!

请教一种出口温度偏高的原因!

发布于:2011-12-09 14:38:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
涡旋式制冷压缩机制冷系统,水冷.压缩机出口温度高,估计7.80度上.吸气压力端压力偏低,3公斤下.关小旁通阀,调膨胀阀后(加大)效果不好.冷凝器过来的冷媒温度升高了.压机进口温度也生高了.后来减小膨胀阀,让冷凝器过来的冷水温度低,旁通略开大,吸气压到三公斤上,压机进口温度很好.但是出口依然偏高.
怀疑
1.压缩机有磨损;2.冷媒不够;3.冷凝器效果也不好(不是主因).

请大家指点!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • shanguisunv
    shanguisunv 沙发
    我认为将系统抽空后重新充氟,比现在要多充点
    2011-12-25 18:56:25

    回复 举报
    赞同0
  • meishuangwan
    meishuangwan 板凳
    同意楼上的,我认为也是,就是缺少点制冷剂。
    2011-12-22 16:03:22

    回复 举报
    赞同0