小区地下车库消防水池问题(急)

发布于:2011-12-09 13:36:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问一下,我这里(四川)一个3000平方的小区地下纯车库,上面没有建筑,小区进水管接口有两个,市政水压能满足车库喷淋用水,这还需要设置消防水池吗? 我看规范8.6.1(符合下列规定之一,应设置消防水池:1,当生产,生活用水量达到最大,市政给水管,进水管活天然水源不能满足室内外消防用水量。2,市政给水管为支管或只有1条进水管,且室外消防用水量之和大于25L/S。) 这两天规范我都不符合,这是不是就不需要设置消防水池啦?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zengxu112
    zengxu112 沙发
    要两个水厂?不能一个水厂但两条城市给水管引吗?
    2011-12-25 20:11:25

    回复 举报
    赞同0
  • 阿德
    阿德 板凳
    确实有两路进水的话,压力满足要求的话,是可以不设水池的,但两路进水又有不同的解释,两个水厂,两条路等
    2011-12-09 20:54:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。