为什么FKRN12-12型压气式负荷开关,在配熔断器时,最大只能配100A?事实上熔断器200A的都有啊,而有的负荷开关(比如真空负荷开关)就可以配160A,怎么会这个区别呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • enlushi
    enlushi 沙发
    因为根据熔断器制造标准,正常运行时,其功率损耗不得超过75W,而这一条件就直接限制了更大额定电流(160A以上)熔断器的制造。即使国外先进的厂商,目前也很难满足这一要求。
    2008-03-16 18:11:16

    回复 举报
    赞同0
  • dll2006
    dll2006 板凳
    请问为什么熔断器的额定电流最大一般只做到了200A ,几乎没有看到300-500A的熔断器,这又是为什么呢?
    2006-08-23 15:15:23

    回复 举报
    赞同0