土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 各种负荷开关配熔断器的疑问?

各种负荷开关配熔断器的疑问?

发布于:2006-08-22 15:26:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
为什么FKRN12-12型压气式负荷开关,在配熔断器时,最大只能配100A?事实上熔断器200A的都有啊,而有的负荷开关(比如真空负荷开关)就可以配160A,怎么会这个区别呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • enlushi
    enlushi 沙发
    因为根据熔断器制造标准,正常运行时,其功率损耗不得超过75W,而这一条件就直接限制了更大额定电流(160A以上)熔断器的制造。即使国外先进的厂商,目前也很难满足这一要求。
    2008-03-16 18:11:16

    回复 举报
    赞同0
  • dll2006
    dll2006 板凳
    请问为什么熔断器的额定电流最大一般只做到了200A ,几乎没有看到300-500A的熔断器,这又是为什么呢?
    2006-08-23 15:15:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我有几个电器设备英语单词急需翻译,谢谢各位帮助我!

我在做外贸中,客户提出需要采购以下设备,有的我已经翻译,有的根本不知道是什么,望各位高手帮助我,谢谢大家了。a) DDLO Switches,b) Extra Fuse Carriers , 熔座c) Expulsion Fuse Links; 熔芯d) Expulsion Fuse Cut-out, 12 kV, 100A 跌落式熔断器关于a)不知道是什么东西,其他望各位帮我检查翻译是否正确。

回帖成功

经验值 +10