【求助】隔离变压器空载合闸时一直跳闸跳到10kv高压开关我们有个项目,现在问题是这样的:第三级配电的配电柜,后端接隔离变压器,隔离变压器副端暂时空载,零地短接后与前端PE连接。前几天送电时,一路跳闸跳到10KV变压器进线开关,所有开关全跳,太妖了这个配电柜不合闸时是一切正常的,都送得上电。我现在分析有几种可能性,但似乎都不能讲通所有问题:1、既然跳到高压侧了,应该是后端短路,而且应该是三相短路。可问题是短路点在哪里,这么大的短路电流现场项目经理说并没有发生打火或者说哪里有烧焦的痕迹。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
wwa20111212
沙发
是不是你的630kVA变压器的空负荷量就剩下额定电流的40%?若是这样909*0.4=363.6A,远小于260kw冷机启动电流590A,短时启动还可以,若启动后长期运行电流还是大于363.6A就不行了。
2011-12-21 11:19:21
赞同0
-
qoqodu
板凳
应该没问题,冷冻机组启动不是全压启动,根据厂家提供的条件算一下启动时电压降到时应该的