土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 建筑物防雷的若干问题 ...-.-#

建筑物防雷的若干问题 ...-.-#

发布于:2006-08-22 15:22:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1.关于10/350μs冲击电流波形


1.1 美国通信和信号电路
  在IEEE Std C62.36-1991 [1]中有表1的波形。
  在IEEE Std C62.64-1997[2]中有表2的波形。
  在IEEE Std C62.36-2000[3]中有表3的波形。
1.2 国际电工委员会标准IEC 61643-21:2000 〖4〗
  其用于测试的电压和电流波形列于表4。
1.3 有关涉及美国交流低压电力电路电涌的信息
  (1)介绍有38个国家275名专家参加、于2000年9月18-22日召开的第25届国际防雷会议(ICLP)的文献[5]提到:
  IEEE关于用在交流低压电网的过电压保护器的标准目前(指2000年9月)正进行广泛修订。涉及三方面的问题:电涌的威胁值、试验的冲击波形和试验方法。分两大类:第Ⅰ类规定间接雷击效应,适于采用过电压保护器;第Ⅱ类规定对一部分直接雷击电流的效应,引入试验电流的典型波形10/350μs,因此,对第Ⅱ类适于采用有通一部分雷电流能力的保护器。通过引入这两种分类和相应试验冲击电流的定义后,IEEE标准就将与IEC标准趋向协调。
  IEEE于2000年出了三本有关的标准草案,它们是:
  a) IEEE标准号P C62.41.1,交流低压(1000 V及以下)电力电路的电涌环境的指南草案,2000年〖(IEEE Standard No.: P C62.41.1 Draft guide on the surge environment in low-voltage (1000 V and less) AC power circuits 2000〗
  b) IEEE标准号P C62.41.2,交流低压(1000 V及以下)电力电路的电涌特性的推荐实用标准草稿,2000年〖IEEE Standard No.: P C62.41.2 Draft recommended practice on characterization of surges in low-voltage (1000 V and less) AC power circuits 2000〗
  c) IEEE标准号P C62.45,对接至交流低压电力电路的设备的电涌试验的推荐实用标准草案,2000年(IEEE Standard No.: P C62.45 Draft recommended practice on surge testing for equipment connected to low-voltage AC power circuits 2000)
  笔者阅读过a)和c)这两本标准草案,其内容有涉及前面(1)项所介绍的。c)项有如下表5的一个表。
1.4 小结
  国际电工委员会的有关技术委员会(如TC 37A、TC 64、TC 81)所编写的相关标准均引入10/350μs冲击电流波形,它们之间是一致的,没有矛盾。
  美国IEEE标准,在通信和信号方面自1991至2000年均有10/350μs的电流波形,不过以前的最大电流值仅为144A,2000年的标准提高到2.5 kA,与IEC 61643-21的标准一致,见表1~表4 中标有“ * ”号之处。在建筑物内的低压配电线路,自1991至2000年仅有8/20μs的电流波形。若目的在于防雷击感应过电压、室外电源线路在远处遭雷击引入的过电压以及操作过电压,采用8/20μs的电流波形是对的,与IEC的标准一致。若要防建筑物遭雷击及其附近遭雷击的效应,仍然采用8/20μs的电流波形就与IEC的标准有矛盾。从前面介绍的信息看,这一矛盾正在改变中。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • haishangqingquan
    致谢。
    2007-06-08 00:22:08

    回复 举报
    赞同0
  • littlesea
    littlesea 板凳
    谁写的?也不完全对啊。
    2006-08-29 14:53:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

专家答疑 .....-.-#

问:红外线蜂鸣报警系统如何防雷?我们小区围墙上装有红外线探头,雷雨天容易被打坏!请教高手如何防范?答:首先,应做好室外探头直击雷防护(安装避雷针并做好接地)。其次,信号线及电源线分别穿金属管屏蔽(金属管两端接地,最好埋地敷设)。信号线及电源线的两端应安装相应的电涌保护器问:国家规范是否允许暗敷避雷带?28层高层商用楼避雷带暗敷,是否合适?是否符合国家规范要求?答:高层建筑物是否可以利用结构钢筋作为接闪器(即暗敷避雷带)的问题,《建筑物防雷设计规范》GB50057-94没有不允许利用高层建筑物屋顶结构钢筋作接闪器的规定,但当雷闪击中屋顶周边结构钢筋时,造成钢筋表面的小块混凝土坠地面,其动量将比从多层建筑物落到地面的动量大许多,可能造成地面人员、设施被击中的危险。故不推荐利用高层建筑屋顶周边混凝土内的钢筋作为接闪器。但是,它们可与其它直击雷防护装置连接,作为屏蔽和后备接闪器之用。

回帖成功

经验值 +10