土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
电容柜投入后电流如何变化?
电容柜投入后电流如何变化?
各位老师:
请教一下,有1个进线开关带3路馈出和一组电容柜,电容柜不投入情况下,进线电流是300A,各个馈出是100A,电容柜投入后功率因数由0.8变为0.9,是不是馈出电流不变,进线电流减少?有没有计算公式?
发布于
2011-12-09 09:42:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
loujinpu
一般大设备采用就地补偿,分散设备几集中补偿,补偿后进线电流减小
2011-12-10 15:53:10
来自 PC
评论
举报
dymu110228
馈线电流基本不变,母线电流会减少。
最好是采用就地补偿。
2011-12-10 10:16:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lwihjw
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
67
回复
159
粉丝
1
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
最好是采用就地补偿。