各位老师:
请教一下,有1个进线开关带3路馈出和一组电容柜,电容柜不投入情况下,进线电流是300A,各个馈出是100A,电容柜投入后功率因数由0.8变为0.9,是不是馈出电流不变,进线电流减少?有没有计算公式?
发布于
2011-12-09 09:42:09
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
loujinpu
一般大设备采用就地补偿,分散设备几集中补偿,补偿后进线电流减小
2011-12-10 15:53:10
来自 PC
评论
举报
dymu110228
馈线电流基本不变,母线电流会减少。
最好是采用就地补偿。
2011-12-10 10:16:10
来自 PC
评论
举报