土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ SF6开关故障分析

SF6开关故障分析

发布于:2006-08-22 13:36:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
SF6开关故障分析
  110KV SF6开关,型号:LW36-126,安装于室内变电站,发现存在以下问题。
  1、下接线端板与支柱瓷套上部连接部分产生局部闪烙放电。
  2、其中有一台下接线端板与支柱瓷套上部连接部分整个圆周产生闪烙放电,夜晚闭灯后支持瓷套上部周围出现光环。
  3鉴于SF6开关出现的问题,请帮助分析原因及其处理措施。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhujun_522
    zhujun_522 沙发


    这种可能性比较小
    2006-08-23 18:29:23

    回复 举报
    赞同0
  • davidbj
    davidbj 板凳
    可能有以下几种原因:
    --法兰与瓷套连接处的水泥粘接表面未做光滑处理,水泥小颗粒突起放电;
    --局部脏污导致污闪;
    --法兰下圆周边沿未倒圆或圆弧太小,导致电晕放电。

    仅供参考
    2006-08-23 17:07:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多