土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于09建筑给排水规范的理解

关于09建筑给排水规范的理解

发布于:2011-12-09 09:20:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教大家,09建筑给排水规范的4.3.12条有这么一句话: 横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距转向处以下不得小于 0.6m ; 这句话怎么理解啊?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿德
    阿德 沙发

    同意
    2011-12-09 20:59:09

    回复 举报
    赞同0
  • xiajfei
    xiajfei 板凳
    很好理解,技术措施上P99有图示解析的。
    2011-12-09 15:58:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

纠结:雨水,污水管线坡度的确定

对于雨水和污水管线坡度的确定,现在希望有大侠能帮我解释清楚,规范上通常说最小在千分之几(一般雨水千分之三或者四,污水千分之五),然后有人看了我的图说你这坡度至少要在百分之1,管径接150 他什么都没看 只看了单体的接入点 有几个转弯 然后还说管径取150(原来打算设置成250的),说管径越大越不容易排水,很多观点是根据道路的坡度走,然后满足最小坡度,但是道路坡度一般都是根据雨水口然后设置坡度的 这样岂不是无解?