只看楼主 我来说两句矩形母线载流量:
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:
[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]
双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.5
铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
例如求TMY100*10载流量为:
单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A];
双层:2(TMY100*10)的载流量为:
1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A];
三层:3(TMY100*10)的载流量为:
1860*2=3720(A)[查手册为3780A]
以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3