土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教大家水源热泵的问题

请教大家水源热泵的问题

发布于:2011-12-09 08:57:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
水源热泵中蒸发器和冷凝器是一样大的吗??以6匹的水源热泵系统为例,是不是蒸发器和冷凝器都要选择6匹,还是蒸发器要选择大一些的???

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • basszy
    basszy 沙发
    非常感谢,我主要是想用来冬天取暖用的,压缩机选用的是5匹机(原来想两台3匹并联所以写的是6匹机)。
    2011-12-14 10:13:14

    回复 举报
    赞同0
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    那要看这个水源热泵的制冷量和制热量
    6匹是制冷量还是制热量?
    如果6匹是制冷量 那么制冷侧的换热器(蒸发器)选6匹 水源侧的换热器(冷凝器)选大于6匹 在7匹的样子
    如果6匹是制热量 就是供暖侧换热器选 6匹 ,水源侧换热器选小于6匹 ,在5匹的样子
    2011-12-09 17:08:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排管冷库+风机冷库自动小软件

回帖成功