如何理解规范中一个喷头的保护面积?
如何理解规范中一个喷头的保护面积?
今天一位群员问一个喷头的保护面积应该是圆形分布才对,但为什么规范上说是相邻4个喷头的围合范围呢?
大家讨论得热烈,但多讲不得透彻,所以拿来请高手们解答。
[
本帖最后由 zbs898 于 2011-12-9 09:10 编辑
]
发布于
2011-12-08 22:21:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(33 )
xj5227
如果将一只喷头的最大保护面积A理解为它的喷水圆的面积,那么,计算中,以喷头正方形布置为例,正方形应该是这个喷水圆的内接正方形,应先根据保护面积求出喷水圆半径,继而求得正方形边长,即(2A/π)0.5次方;
如果一只喷头的最大保护面积本身就是指的这只喷头喷水圆的内接正方形面积,而不是整个喷水圆的面积,那么,正方形边长即A0.5次方,这样这个正方形的外接圆就是这个喷头的实际喷水面积,其面积比这个最大保护面积要大。
按照规范的解释反推,显然是后者成立,所以,不要把最大保护面积理解成实际的喷水面积,直接把他理解成实际喷水面积的内接方形的面积就好了。
2015-07-31 11:49:31
来自 PC
评论
举报
qq_1582771760236
确实蒙!7.1.2表,喷头保护面积也不等于正方形边长的平方啊
2020-03-10 12:55:10
来自 H5
评论
举报
加载更多
相关推荐
造杯水
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
165
回复
1368
粉丝
209
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 713 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(33 )
如果一只喷头的最大保护面积本身就是指的这只喷头喷水圆的内接正方形面积,而不是整个喷水圆的面积,那么,正方形边长即A0.5次方,这样这个正方形的外接圆就是这个喷头的实际喷水面积,其面积比这个最大保护面积要大。
按照规范的解释反推,显然是后者成立,所以,不要把最大保护面积理解成实际的喷水面积,直接把他理解成实际喷水面积的内接方形的面积就好了。