土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 建筑专业求教小区市政供水问题

建筑专业求教小区市政供水问题

发布于:2011-12-08 19:55:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近在做一个小区项目,位于云南。小区规模较小,地上总建筑面积约5万平方。只有一条市政给水引入管,管径200,水压0.2mpa,小区总计两种建筑形式,6层建筑和17+1高层建筑。
和我配合的水专业是这样处理的,生活给水全部采用加压供水(一般低区的话都采用市政直供),第二要求室内消防水池储存室外消防部分用水量。
我有以下几个疑问:
1.应该尽量利用市政压力,0.2mpa直供1至3层问题不大(水专业认为市政只有一条进水管,而且压力也不高,给水可靠性差,所以全部采用加压供水)
2.在全部采用加压供水的情况下,室外消防水量可以完全由市政提供,也就是室内消防水池不需要储存室外消防用水量。理由如下:
7.3.2 符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池:
7.3.2.1 市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量。
7.3.2.2 市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外)。
因为市政给水全部用于消防,所以水量应该是够的。第二小区最高是17+1层,属于二类高层

水专业提出:.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:

1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。

室内加室外消防用水量为35L/s

我解释是 本来就应该设置消防水池,只是消防水池只储存室内消防用水量(不储存室外消防水量)

望个人专业人士指教!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • 1177600
    1177600 沙发
    还有,是消防车取水后去150m的地方,而且,这小区肯定有室外消防管网吧,设了室外消火栓,消防车就近取水嘛,只有市政无水了,才从水池里取,相当于两路水源,所以水池室外都算上是正确的。
    2011-12-13 17:54:13

    回复 举报
    赞同0
  • 1177600
    1177600 板凳
    室外消防不需要加压,回为小区消防一般都是市政压力给水,如果这个要加压,那不是所有的小区消防都得加压供水?市政进水压有0.2MPa,个人感觉呆以满足了,消防车也可以加压的
    2011-12-13 17:50:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管道成排布置,下方应增设喷头的问题........

喷规,7.2.3 规定成排布置的管道宽度大于1.2M下方应,增设喷头.......有没有对成排布置的管道间的间距有要求呢》??请教前辈???谢谢!!

回帖成功

经验值 +10