开关柜内母排之间或者母排与地之间的最小安全距离是?

发布于:2006-08-22 09:52:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我们开关柜内母排大多用绝缘带包覆了?说是安全距离不够?但是多少采购呢?10kV的是不是12.5厘米?35kV呢?据说电力部的与机械部的还不一样?恳请大侠们帮助!!!!!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wutaixiong
    wutaixiong 沙发
    开关设备在采用热缩套管或热缩包复带以后,相间距离通过测试如下:
    10KV等级:
    空气绝缘距离:125mm
    相间距离:60mm通过
    相间距离:80mm通过
    相地距离:60mm通过
    相地距离:80mm通过
    一般要求套热缩管的铜排相间距离不低于80mm。

    35KV等级:
    空气绝缘距离:300mm
    相间距离:200mm通过
    相地距离:200mm通过
    有厂家做个相间距离为165通过测试的。
    一般要求套热缩管的铜排相间距离不低于200mm。

    2006-08-29 13:51:29

    回复 举报
    赞同0
  • 李兴龙机电科技
    规范有的。
    注册考试书也有的。
    2006-08-28 11:15:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。