哪位高人跟解释一下,板换如何选型,现在有10000KW,一次水80/55,二次水60/50,就知道这些参数,怎么选型,关键样本里没有写板换的传热系数如何确定,有人告诉我直接查测定好的工况下的板换换热量,比如标准95/70 , 80/60换热量为1000W,直接让我写成80/55 60/50换热量为800W(800w是估算的),然后直接算出需要几台这样的换热器,之后让安装的热力公司自己换算,这也可以吗

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • longchuangsihai
    一台BR2.0的就可以了,
    热侧 冷侧
    流体名称 Water Water
    流体密度 kg/m3 980.5 985.3
    比 热 kJ/(kg*K) 4.17 4.17
    热 导 率 W/(m*K) 0.656 0.646
    进口黏度 cP 0.353 0.546
    出口黏度 cP 0.503 0.465

    流 量 m3/h 354.8 874.2
    进口温度 ¢XC 80.0 50.0
    出口温度 ¢XC 55.0 60.0
    压 降 kPa 17.3 97.1

    热负荷 kW 10000
    对数温差. K 10.8
    传热系数 W/(m2*K) 4210
    传热面积 m2 242
    流 程 数 1 1

    板片材料 AISI 304
    密封垫材料 EPDM
    接管口径 mm 300 300
    法兰等级 DIN PN10
    设计压力 barg 10.0 10.0
    测试压力 barg 13.0 13.0
    外型(长 x 宽 x 高) mm 1768x 1150 x 2730

    用户公司名称 company: 报价单号 Quotation No:
    项目 Project: From:
    负责人Attention: Contact:马先生 15919671874
    Tel: Tel:
    Fax: Fax:


    加热时间:1个小时
    2011-12-15 09:56:15

    回复 举报
    赞同0
  • longchuangsihai
    找个公司报过去,让他帮你选好型,自己就知道了,我们公司就是做板式换热器的,方便的话可以找我!
    2011-12-15 09:27:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多