土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 供电可靠率的计算!

供电可靠率的计算!

发布于:2006-08-22 09:21:22 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
算供电可靠率时候公式为:

供电可靠率=(1-用户平均停电时间/ 统计期全部时间)×100%

但是我从网上查了一下 还有这个公式:

供电可靠率=配电线条数×年(季、月)日历时间一配电线停电时间总计/配电线条数×年(季、月)日历时间
不知道这个正确不正确!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cao345
    cao345 沙发
    给个详细的计算方法:
    4.2可靠性主要指标及计算公式
    4.2.1供电可靠率——在统计期间内,对用户有效供电时间总小
    时数与统计期间小时数的比值。
    用户平均停电时间
    供电可靠率=(1---------)×100%
    统计期间时间
    按不计的因素又分:
    供电可靠率(不计外部影响)=(1-
    用户平均停电时间-用户平均受外部影响停电时间
    ----------------------)
    统计期间时间
    ×100%
    供电可靠率(不计系统电源不足限电)=(1-
    用户平均停电时间-用户平均限电停电时间
    -------------------)×100%
    统计期间时间
    4.2.2用户平均停电时间——在统计期间内,每一用户的平均停
    电时间,以小时表示。
    用户平均停电时间=
    ∑(每次停电持续时间×每次停电用户数)
    -------------------小时/户
    总用户数
    按个别因素又分:
    用户平均受外部影响停电时间=
    ∑(每次外部影响停电持续时间×每次受其影响的停电户数)
    ---------------------------
    总用户数
    小时/户
    用户平均限电停电时间=
    ∑(每次限电停电持续时间×每次限电停电户数)
    ----------------------小时
    总用户数
    /户
    4.2.3用户平均停电次数——在统计期间内,每一用户的平均停
    电次数。
    ∑(每次停电用户数)
    用户平均停电次数=----------次/户
    总用户数
    按不计的因素又分:
    ∑(每次停 ∑(每次受外部影

    用户平均停电次数 电用户数) 响的停电用户数)
    =--------------次
    (不计外部影响) 总用户数
    /户
    ∑(每次停 ∑(每次限电

    用户平均停电次数(不 电用户数) 停电用户数)
    =------------次
    计系统电源不足限电) 总用户数
    /户
    4.2.4用户平均故障停电次数——在统计期间内,每一用户的平
    均故障停电次数。
    ∑(每次故障停电用户数)
    用户平均故障停电次数=------------次
    总用户数
    /户
    4.2.5用户平均预安排停电次数——在统计期间内,每一用户的
    平均预安排停电次数。
    ∑(每次预安排停电用户数)
    用户平均预安排停电次数=-------------次/户
    总用户数
    按不计因素分:
    ∑(每次预安排 ∑(每次拉闸限

    用户平均预安排停电次数 停电用户数) 电停电户数)
    =---------------
    (不计系统电源不足限电) 总用户数
    次/户

    4.2.6系统故障停电率——在统计期间内,供电系统每百公
    里线路(包括架空线路及电缆线路)故障停电次数
    (高压供电系统不计算此项指标)。
    系统故障 系统总故障停电次数
    =---------×100次/百公里·年
    停电率 系统总长度(公里)
    式中“系统总长度”指供电部门管辖范围内的供电系
    统中的架空线路和电缆线路长度之和。“系统总故障
    停电次数”指供电系统内,由于设施故障引起停电的
    总次数。
    4.2.7架空线路故障停电率——在统计期间内,每100公里
    架空线路故障停电次数。
    架空线路故 架空线路故障停电次数
    =-----------×100次/百公里·年
    障停电率 架空线路累计长度(公里)
    4.2.8电缆线路故障停电率——在统计期间内,每100公里
    电缆线路故障停电次数。
    电缆线路故 电缆线路故障停电次数
    =------------×100次/百公里·年
    障停电率 电缆线路累计长度(公里)
    4.2.9变压器故障停电率——在统计期间内,每100台变压
    器故障停电次数。
    变压器故障停电次数
    变压器故障停电率=---------×100次/百台·年
    变压器总台数
    4.2.10断路器(受继电保护控制者)故障停电率——在统
    计期间内,每100台断路器故障停电次数。
    断路器故 断路器故障停电次数
    =---------×100次/百台·年
    障停电率 断路器总台数
    4.2.11外部影响停电率——在统计期间内,每一用户因供
    电部门管辖范围以外的原因造成的平均停电时间与
    用户平均停电时间之比。
    外部影响 管辖范围以外造成的用户平均停电时间
    =-----------------×100%
    停电率 用户平均停电时间
    用户平均受外部影响停电时间
    =-------------×100%
    用户平均停电时间
    外部影响停电率(不计系统电源不足限电)=
    管辖范围以外造成 用户平均限

    的用户平均停电时间 电停电时间
    ---------------×100%
    用户平均停电时间
    用户平均受外部影响停电时间-用户平均限电停电时间
    =------------------------×100%
    2006-08-22 18:50:22

    回复 举报
    赞同0
  • cao345
    cao345 板凳
    都对!!!!
    第一个公式是针对单条供电线路的。
    第二个公式是对整个变电站(所)或整个供电公区的。
    2006-08-22 18:32:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 622 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

Idmax(T=4s)和热稳定效验

Idmax(T=4s) 这是什么意思?是怎么计算的? 和热稳定效验有什么关系? 请:高手指点一下下!! 谢谢啊!!1

回帖成功

经验值 +10