土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 对于一层的厂房(高为8.5米)需要做消防水箱吗
一个一层的厂房(高8.5米),做消防栓系统,有对角两条进水管,市政水能满足水压,这种情况还需要做高位水箱吗?

全部回答(19 )

  • gpechj02
    编规范的人可能就是看起来老点。0.25要是算起来不够,不够怎么办,加水箱,水箱加了又出现问题了,水压的设置高度能够提供的水压还没有市政的水压高,有用吗?本人看过很多的所谓“砖家”的发言,他们的意见:不满足常高压的都要屋顶水箱(大致这个意思),反正我做设计也这样做,可做了有什么用啊,火灾初期的用水量是多少?有没有定论啊?我们通常是查那个破表,不知道从哪里来的,查完乘以十分钟就完了,就是水箱容积。火灾初期能用那么多的水吗?如果能保证火灾初期的流量和压力跟火灾持续时间的流量和压力一样,那又成常高压的。反正大伙儿都在那浪费,俺也不怕。想想就郁闷,这里的贴子越多,就越说明规范一塌糊涂。不看还不行,NND。
    2006-08-30 00:11:30 来自 PC 评论 举报
  • gongyinwuwa
    其实这里我想到一个问题,厂房的消火栓每支水枪的流量并没有按厂房的危险等级来区分,只是按高度和体积,我觉得并不是很合理,象一般厂房有10米充实水柱也就够了,所以所需压力就没那么高了.
    2006-08-29 10:02:29 来自 PC 评论 举报
加载更多

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 722 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10