土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 请教大家有关基础!

请教大家有关基础!

发布于:2006-08-22 08:22:22 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
请问大家设计和施工过的工程,如果设计的最终沉降量为100MM,施工的时候是否要控制把标高提高100MM,然后等沉降完回到原有的控制室内外高差?(室内外高差由马路红线反过来,甲方不同意改变),在技术交底的时候遇到此情况,甲方坚持要抬高标高,但是按这种想法有如下问题,1,沉降量肯定到不了100MM(甲方能接受)2,变向的把首层的层高加高对结构十分不利(对设计方不利)

1156206810911.jpg

  • guanwang
    guanwang 沙发
    以后发贴不要跟无关图片。占太大屏幕,不利大家阅读
    2006-08-22 10:14:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 647 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柱下条形基础(交叉地基梁)如何设计?最好有设计实例

请教各位大虾,柱下条形基础(交叉地基梁)如何设计?最好有设计实例.用软件计算的请指明要点,手算的附上计算书.

回帖成功

经验值 +10