土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋的水平锚固长度0.4lae的问题

钢筋的水平锚固长度0.4lae的问题

发布于:2011-12-08 16:18:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天审图的提出了这样一个意见:楼面梁与剪力墙刚性连接时,纵向钢筋锚固应符合《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.1.6条要求
我有些想不通了,这样的话,200的墙,平面外搭梁只能用12的钢筋,再者,这句话中刚性连接为何意?那不是刚性连接就不用满足0.4lae的锚固要求?
还有一种情况,一根梁一端搭在剪力墙(平面内),一端搭在主梁上(200宽),那时不是主梁那边也要满足0.4lae的锚固长度?这样的话配筋就很不合理了。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • wangbin9051
    wangbin9051 沙发
    遇到同样的问题,学习了
    2016-03-17 15:18:17

    回复 举报
    赞同0
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    也一直纠结,看来只能点铰了
    2014-03-28 11:11:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多