高50.4米的住宅,地下就一层,建筑图显示分成很多个杂物间用,内走道长39米,需要做排烟的条件是什么?还是必须要做? 建筑设计防火规范中说:公共建筑中长度大于20m的内走道需要设置排烟设施。根据这条的话,是不是就必须要做了?不管杂物间放的是可燃物还是难燃物吗?
现在建筑上是在中间的位置加两个防火门(走道宽度正好够),
朝不同方向开启,分成两个防火分区。如果这样,貌似可以看成两条走道,每条不超过20m。而且楼是差不多对称的,两边都有疏散楼梯。先只能这样了,如果审图不过,再让建筑加井吧。毕竟我是新人,说话没什么分量,而且他们说以前做过这样的建筑,加门是可以的,但必须是两个门,要朝不同方向开启。
[
本帖最后由 yyppq000 于 2011-12-12 11:01 编辑 ]

全部回复(51 )
只看楼主 我来说两句-
consueloguo
沙发
来看看学习一下
2012-02-10 08:27:10
赞同0
-
wangshxy
板凳
这个问题,在建规,技术措施2009.以及红宝书上说法各不相同。不过建规上是走廊面积+全部房间的面积来计算排烟量
2011-12-31 10:11:31
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报