消防问题

发布于:2003-10-08 19:34:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
做了很多设计,但是有一个问题一直没有彻底搞清楚,是不是凡是消防给水都要求常高压,如果是这样的话,我想大多数城市的市政管网都不能满足要求(压力足够,且为双水源),那是不是修一个多层(6层)的住宅也要做一个消防水池??
问题比较低级,但请各位指教一下!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xyxh
    xyxh 沙发
    消防总用水量小于25升/秒,一路给水就可以了,不必设消防水池
    2003-10-09 23:45:09

    回复 举报
    赞同0
  • rosee
    rosee 板凳
    哪里有单独一处六层的住宅楼啊??
    一般都是小区里面的,自然小区里面统一设置室外消火栓了。要是离市政消火栓近“一点”就更多省事了,呵呵。