发布于:2006-08-21 21:22:21
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
本人遇到一个工业循环冷却水的问题,建设地点在北京,请各位大侠指教一二!
工艺要求
(1)工业循环冷却水水量:720m3/h,
(2)采用蒸馏水冷却设备,这个蒸馏水冷却系统是设备自带的.
(3)需要有一个冷却水系统与蒸馏水系统换热,再由蒸馏水冷却系统冷却设备.
(4)蒸馏水进水设备的水温要求不高于28度, 出水温为75度左右
由于北京夏天温度比较高,单纯用冷却塔没有办法达到(敞开式冷却塔北京最多能到30度),故采用以下方案:
冷却循环水采用两种运行方式,在夏季采用冷却塔与风冷冷水机组相结合的降温方式,在其他季节单独使用冷却塔降温。当冷却塔出水温度高于28℃时由温控电磁阀自动启动风冷冷水机组,冷水机组提供的7~12℃的低温水作为一次水与冷却塔提供的30℃高温水经板式换热器换出工艺要求的工艺冷却水,供蒸馏水冷却系统使用。
现在的问题是如何确定循环冷却水的进出水水温呢,或者我需要建设单位提供那些资料来确定合理的循环冷却水的进出水水温,以便选用冷水机组,请答复!
或者还有其他的好方案,请提供!
谢谢!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
aiyours
沙发
我的理解您要把720m3/h从75度左右冷却到28度,在夏季的气象条件下,这个冷却幅度用冷却塔无法达到,但是水从75度左右冷却到34-35度左右用冷却塔是可以的.
2006-09-01 15:28:01
赞同0
-
zhaozhengrong66
板凳
冷却塔的出水温度要比湿球温度高4度(由于是蒸发原理),进塔温度看工艺的要求,如果进出温差过大,高4度也不一定能行。
2006-08-21 22:18:21
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报