土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如果不知道变压器高压侧系统短路容量该如何算短路电流
如题:
如果不知道变压器高压侧系统短路容量,该如何算三相和单相接地故障电流?(参考资料《工业与民用配电设计手册(第三版)》P179)

如果高压侧什么都不知道,计算时将如何考虑?

全部回答(6 )

  • kongfanfan
    同意6楼的观点,如果问不出,设计先假设一个,并在说明中注明因供电部门提供不出,此次设计按照此数据计算,如实际应用中不符,需校验
    2007-08-22 16:29:22 来自 PC 评论 举报
  • ma.jb
    应该向供电部门询问系统短路容量。若按无限大容量系统计算得到的是最大短路电流,能保障动热稳定和断路器开断能力,但也许会浪费有色金属和断路器的投资,按此整定,保护动作的灵敏性也值得怀疑啦。建议按躲过系统尖峰电流先确定一个短延时保护,用来保证和下级开关的选择性,再定一个较大的瞬动保护周围后备。
    2006-12-28 22:36:28 来自 PC 评论 举报