如果不知道变压器高压侧系统短路容量该如何算短路电流
如果不知道变压器高压侧系统短路容量该如何算短路电流
如题:
如果不知道变压器高压侧系统短路容量,该如何算三相和单相接地故障电流?(参考资料《工业与民用配电设计手册(第三版)》P179)
如果高压侧什么都不知道,计算时将如何考虑?
发布于
2006-08-21 19:47:21
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
kongfanfan
同意6楼的观点,如果问不出,设计先假设一个,并在说明中注明因供电部门提供不出,此次设计按照此数据计算,如实际应用中不符,需校验
2007-08-22 16:29:22
来自 PC
评论
举报
ma.jb
应该向供电部门询问系统短路容量。若按无限大容量系统计算得到的是最大短路电流,能保障动热稳定和断路器开断能力,但也许会浪费有色金属和断路器的投资,按此整定,保护动作的灵敏性也值得怀疑啦。建议按躲过系统尖峰电流先确定一个短延时保护,用来保证和下级开关的选择性,再定一个较大的瞬动保护周围后备。
2006-12-28 22:36:28
来自 PC
评论
举报