火灾报警短路隔离器的设置有什么依据没??? 今天看一个图纸一个防火分区里面设了好几个火灾报警短路隔离器 ,有什么依据啊??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zzhspeed
沙发
N线是不能重复接地的,不是说不需要。
2006-10-16 18:07:16
赞同0
-
topgun_william
板凳
首先要搞清楚是什么重复接地,一般来讲,N线不需要重复接地.
2006-10-14 09:15:14
赞同0
加载更多PE线本身就可称之为“地”,N线接地,就相当于把N线与PE线连接。N线重复接地,就是要把N线重复与PE线连接,这是规范不允许的。规范规定,N与PE分开后就不得再次相连。
不要跟我说PEN也属于N线哈,不是一码事。
回复 举报
重复接地的目的是为了降低接触电压,特别是长线路的用电设备端,这样在接地故障时,人体接触到的电压会比没有重复接地时低,原理等同于等电位连接.
PE和N线相互之间是否绝缘,与接地系统的方式有关系,与是否重复接地应该不是一个问题可以回答的.
问的问题不清楚,如果更具体就可以比较好回答.
回复 举报