土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求教】这算不算创造性解决问题:10kV开关柜电气布置问题

【求教】这算不算创造性解决问题:10kV开关柜电气布置问题

发布于:2011-12-08 12:36:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压配电室大小为3.2 m×3.7m(净空),需配置4面高压柜(进线、计量、出线1、备用),根据该情况,设计选用XGN68-12小型柜(500×800×1600),电气布置见附图;
审图通过后,业主在施工阶段提出更换为HXGN15-12型开关柜(850×850×2200),根据常规布置,通道宽度(具体应该是柜侧检修、维护通道)肯定不能满足规程要求(见《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)条4.2.7),开关柜厂家提出一个方案:该配电室同一侧开两个门,分别朝向柜前与柜后的对应位置,忽视柜侧通道,电气布置见附图。
我的问题是:这样做,可行吗?
未命名.jpg

未命名.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • littlesky1025
    littlesky1025 沙发
    室内面积太小,还是建议用原来的小柜型吧。而且高压柜怎么能离门口这么近呢,不合适。
    2011-12-16 08:48:16

    回复 举报
    赞同0
  • zhiwozuiwo
    zhiwozuiwo 板凳
    还向您追问一句:
    “地板”帖对规范的理解是合当的吗?
    2011-12-15 13:17:15

    回复 举报
    赞同0