高压配电室大小为3.2 m×3.7m(净空),需配置4面高压柜(进线、计量、出线1、备用),根据该情况,设计选用XGN68-12小型柜(500×800×1600),电气布置见附图;
审图通过后,业主在施工阶段提出更换为HXGN15-12型开关柜(850×850×2200),根据常规布置,通道宽度(具体应该是柜侧检修、维护通道)肯定不能满足规程要求(见《10kV及以下变电所设计规范》(GB 50053-94)条4.2.7),开关柜厂家提出一个方案:该配电室同一侧开两个门,分别朝向柜前与柜后的对应位置,忽视柜侧通道,电气布置见附图。
我的问题是:这样做,可行吗?

全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
littlesky1025
沙发
室内面积太小,还是建议用原来的小柜型吧。而且高压柜怎么能离门口这么近呢,不合适。
2011-12-16 08:48:16
赞同0
-
zhiwozuiwo
板凳
还向您追问一句:
2011-12-15 13:17:15
赞同0
加载更多回复 举报
“地板”帖对规范的理解是合当的吗?
回复 举报