土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 算不算最Close的打桩

算不算最Close的打桩

发布于:2011-12-08 12:35:08 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
X幢和Y幢之间紧有20CM的分缝,所以两幢楼的桩承台是很近很近。Y幢正在打的桩,距离X幢的承台不足50CM,距离X幢的柱子不足1M,大家看图就知道。
因为打桩的位置分别属于两幢楼的设计图纸,X幢先施工,已经上标准层了,Y幢才开始打桩。从而,出现了这样打桩的施工状况。
超近距离的打桩,真担心先建的X幢的结构会不会爆裂??
难道,设计就不能提前考虑,可以先不管Y幢荷载,不能把Y幢的桩先预打一条??(即使Y幢是后期设计,也可以借用预打桩,再采取扩大承台等方案,总比这么近距离打桩好多)
难道,设计Y幢时,不能把它做成悬挑1~2M??不能故意把Y幢的承台拉远一点??
难道,设计就不用考虑先后施工的影响??
难道,,,,
每次看到这些状况,就想到中国大地还有多少这样的工程,想到很远~~


20111129_001.jpg


20111129_002.jpg


20111129_004.jpg


20111129_005.jpg


20111129_006.jpg


20111129_007.jpg

[ 本帖最后由 cooo-zengz 于 2011-12-9 22:17 编辑 ]

20111129_001.jpg


20111129_002.jpg


20111129_004.jpg


20111129_005.jpg


20111129_006.jpg


20111129_007.jpg

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • cooo-zengz
    cooo-zengz 沙发


    这是两栋楼的群楼,下层是车库。也就两个车库之间的伸缩缝位置,设计没有把伸缩缝两条柱子做到一个大承台,而是分开两个承台,并且靠得很近,,有经验的设计肯定是做在一个承台,考虑后续施工问题。这个现象,施工单位完全可以不施工
    2014-01-31 20:01:31

    回复 举报
    赞同0
  • enqi20090806
    enqi20090806 板凳
    你要死了 这么近也敢打锤击撞?脑袋锈掉了吧?????????????30M内就有很大的影响,我这里有个工程相距10多米,没做防震沟等处理,就把别人家房子的地梁挤断了,你赶紧向领导反映,协调此事,否则,事情很严重.......... 可以建议对方将桩型改变啊,改成机械钻孔桩(距离太近施工比较困难)或者人工挖孔桩就没影响了

    [ 本帖最后由 enqi20090806 于 2011-12-16 12:46 编辑 ]
    2011-12-16 12:44:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.82 万条内容 · 1583 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安全保证措施(统一文档).rar

1. 工程概况1. 1工程简介 1. 2工程其他情况建设单位:施工单位:监理单位:设计单位:开工日期:竣工日期:1. 3工程安全难点分析1. 4工程安全重点部位 危险源评估及控制措施详见附件A。2. 相关文件、适用范围及管理2. 1相关文件(1)公司“安全生产责任制”(2)公司“安全管理制度”(3)公司“安全教育制度”(4)公司“安全检查制度”(5)公司“防火管理制度”(6)《中华人民共和国消防法》

回帖成功

经验值 +10