土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 大底盘多塔楼,可否局部塔楼嵌固于地下室顶板,局部塔楼嵌固于地下室底板?

大底盘多塔楼,可否局部塔楼嵌固于地下室顶板,局部塔楼嵌固于地下室底板?

发布于:2011-12-08 10:59:08 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
最近做的一个商住楼,地下二层局部一层,地上一栋十二层剪力墙住宅(位于地下室的左上角),另两栋均为多层框架。
我将十二层剪力墙结构嵌固端设置于地下室顶板,单独进行计算。因为该处地下两层,且地下室闭合,容易满足嵌固条件
另两栋框架结构,则与地下室一起,做的大底盘多塔楼结构,即嵌固于基础顶面,整体计算。嵌固条件很难满足。
审图的认为不可以,要么都嵌固地下室顶板,要么都整体计算……
  • watsons80
    watsons80 沙发
    求做过类似工程的同志指点……
    2011-12-08 12:08:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 380 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室顶板上的水池

地下室顶板上的观赏水池或者游泳池,与地下室连成整体好还是分开好呢?从结构受力到防水等各方面综合评估.

回帖成功

经验值 +10