土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的疑问

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的疑问

发布于:2011-12-08 10:52:08 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)中,计算长度系数μ1、μ2分别从附录C表中查得,但附录C表中有的为"-"(没数值),这怎样理解呢?难道是μ1、μ2的数值为1或是0(应该不可能)?请高手们帮忙解答!

[ 本帖最后由 supeifeng 于 2011-12-8 10:53 编辑 ]

附录C-2表.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • supeifeng
    supeifeng 沙发
    liuyu1383870590 发表于 2011-12-16 10:17 踏铁有痕版主说的很清楚啊在哪里呢,能不能给个链接
    2013-06-20 14:15:20

    回复 举报
    赞同0
  • cbycst
    cbycst 板凳
    因为结构荷载太大,所以立杆才选择较小的间距,但为什么计算长度系数也越来越小了?甚至没有,而步距1.2,纵横0.6或0.4,这在大的施工现场很常见。还有我们做技术方案的,如果没有依据支撑,连自己都无法信服,更别说去和监理解释了。这次这个规范太保守了,才会出现这种缺陷。
    2012-05-15 13:31:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多