35KV高压母排保护热缩套管能不能竖放???wutaixiong不好意思!老是打扰你! 我们昨天分析35KV高压母排保护热缩套管时,国内那家著名公司的业务人员解释说铜排不能竖放,竖放的电气间隙不是165mm,我们问他应该是多少,对方又回答不出。又说我们的产品母线品字形结构(下图)不合理,我们的电气间隙大于230mm,这种提法,我们实在想不通.请教你有这种可能吗? 贵公司产品有没有这方面要求?有的话,电气间隙又应该是多少? 此外,能否告知贵公司的联系方式,有可能的话,我们想和贵公司开展合作,废除那家著名公司的合格供应商资格。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
shanbobo1028
沙发
地埋式箱式变电站 国内目前技术还不成熟 有几家公司做是半埋式
2006-09-03 23:24:03
赞同0
-
bigshoes
板凳
找到来自顺特的资料,地埋变是把高压、变压器做成一个防水的整体,装入一个在地下的坑里,以至于在地面看不到变压器设备,但是没有低压配电部分,变压器低压出线要引到低压配电房进行配电。
2006-08-29 09:23:29
赞同0